質問
2020/04/19 12:51

電気設備技術基準もしくはその解釈に支線の施設に関する記述がありますが、街中を見ればその記述通りではない設備を見かけることがあります。
この記述以外にも他のルールがあるのでしょうか?
ご存知の方いましたら教えてください。

電験三種
匿名

回答 1 件
nasu PRO 電験2種、1種電気工事士、2級電気施工管理技士
回答
2020/04/19 13:52

まず、支線以外の方法として支柱が使われることは多いです。
支柱とは支線とは逆の方向に柱を施設することによって、電線などの引張加重から電柱の倒壊を防ぎます。

他には架空支線といって、違う系統の電柱間を鋼より線で繋ぐことで、それぞれの電柱の倒壊を防ぎます。

通常の支線が様々な理由で施設できない場合は以上のような方法を代替案とします。
しかし、都心部では根本的に土地が不足していることもあり、どの方法も不可能な場合が多く、実際の現場では何も施されないことが少なくないです。

また、架空支線に関しても今は新規で国道の上空横断が電力線も含めて許可されない(上空横断するぐらいなら地中化しろという流れです)ことから、その施設が不可能なことも多々あります。

このような事態はルール違反と言われればそうなのですが、実際の現場ではどうすることもできないというのが現状です。