質問
2020/05/12 09:36

接地抵抗測定の E P C はそれぞれなんの略ですか?

低圧設備 電気工事士

回答 2 件
おし PRO 第2種電気工事士 2級電気工事施工管理技士 2級管工事施工管理技士   
回答
2020/05/12 14:41

Eはearth (アース)接地極
Pはpotential(ポテンシャル)補助接地極電圧用
Cはcurent(カレント)補助接地極電流用
その頭文字をとってEPCとあらわしています。

nasu PRO 電験2種、1種電気工事士、2級電気施工管理技士
回答
2020/05/12 14:46

EはEarth(アース):接地
PはPotential:電位
CはCurrent:電流
です。

接地抵抗は一般的に電位降下法という方法で測定していて、EC間に流した電流値と、その際に表れるEP間の電位差から接地抵抗を算出しています。