質問
2020/05/13 15:23

可とう金属管は露出、点検できる場合曲げ半径3倍でもいいと書いてあるのですが、合成樹脂可とう管でも同じですか?

低圧設備 電気工事士
匿名

回答 1 件
タンメン 電験三種、電気工事士
回答
2020/05/13 16:56

原則として、合成樹脂製可とう電線管を曲げて使用する場合は、その断面が著しく変形しないようにし、その内側の半径は管内径の6倍以上となるようにする必要があります。
ただし、PF管・CD管とも呼び22以下のもので建造物の構造上やむを得ない場合は、管の内断面を著しく変形せず、管にひび割れが生じない程度まで半径を小さくして使うことが可能です。

調べましたが、半径3倍以上かどうかは分かりませんでした。

ソースはこちらです。
http://www.pf-cd.gr.jp/02-faq/03-const.html