質問
2020/02/18 20:48

雷サージにはどのようなものがありますか、また設備側ではどのように対策しますか?

電験三種 雑学
匿名

回答 1 件
三浦良樹
回答
2020/02/18 20:52

雷サージは直撃雷サージと誘導雷サージに大別されます。
建物等に直接雷撃することで受けるサージを直撃雷サージ、雷撃点周辺の電磁界の急変によって、配電線等が誘導を受けて発生するサージを誘導雷サージといいます。

雷サージの侵入経路としては、
①直撃・誘導によるもの
②電源から侵入してくるもの
③信号・計測・制御線から侵入してくるもの
④大地から侵入してくるもの
が挙げられます。

設備側でできる対策としては避雷針の設置の他、
雷サージの侵入経路にサージ防護デバイス(SPD:Surge protective device)や耐雷トランスを設置して対策します。
特に直撃雷サージはエネルギーが非常に大きく、建物に耐雷対策を施し電荷の大部分を大地へ逃がした上で、
分流成分および誘導成分を併せて処理する必要があります。