3口用の差込形コネクタに二本だけさして使うことは違反になりますか?

低圧設備 電気工事士

回答 1 件
ty 第1種電気工事
回答
2020/05/26 17:57

内線規定や公共工事標準仕様書には、その部分についての記載が無いので違法という縛りにはならないと思います。
ジョイントボックスに収めるとあるので、露出していると違反という事になるかと思います。