三相三線200ボルトの不平衡回路ってどんな不具合が起こるのでしょうか?

低圧設備 高圧設備

回答 1 件
yuki3waka3 二種電気工事士
回答
2020/08/20 12:59

はじめまして yuki3wak3 と申します。工場の設備管理の仕事をしております。
求められている回答と違うかもしれませんが、経験談を書きます。
不平衡といっても色々な場合が考えられますが一番簡単なのは、三相モーターの場合などにおいて一相が欠落した場合は
三相分の電流が二相に流れてしまうので電磁接触器遮断(サーマル)かMCBの過電流遮断が起きます。
それによる不具合:過電流遮断による負荷機器の停止、電磁接触器の接点焼け(破損)、負荷機器(モータなど)の破損
が考えられます。私が経験したのは、電磁接触器の接点一相が劣化の為接点不良となり、他の二接点が焼けた事があります。回答になっているかわかりませんが、投稿させて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。