エアコン設置工事において
電気工事士の資格が必要な作業と必要でない作業を教えてください。

第二種電気工事士 第一種電気工事士
匿名

回答 1 件
飯塚正樹
回答
2020/02/20 16:20

1.電気工事士資格が必要な作業(電気工事)
・エアコン室外機及び室内機の接続端子に内外接続線を差し込む作業(600Vを超える物)
・内外接続電線を直接壁などに固定する作業
・内外接続電線等が造営物を貫通する部分に、金属製の防護装置を取り付ける作業
・壁が厚い等、作業後の電線の損傷状況が容易に確認できない場合における、防護装置の中に内外接続電線(ドレインホース等と一体化したものを含む)を通す作業
・600Vを超えて使用するエアコンに接地線を接続する作業
・接地線相互を接続(継ぎ足し)する作業
・接地線を接地極に接続する作業
・接地極を地面に埋設する作業
・内外接続電線相互の接続
・コンセント設置・切替・増設する作業
・専用回路の敷設作業
・電圧を切替える作業(100V←→200V)
・ブレーカーを交換する作業、等

2.電気工事士資格が不要な作業(軽微な作業)
・エアコン室外機及び室内機の接続端子に内外接続線を差し込む作業(600以下の物)
・冷媒配管やドレインホース等と共に、内外接続電線に化粧テープや絶縁ビニールテープを巻き付けて一体化させた上で、壁などに固定する作業
・内外接続電線等が造営物を貫通する部分に、樹脂製(金属製以外)の防護装置を取り付ける作業
・作業後の電線の損傷状況が容易に確認できる場合における、防護装置の中に内外接続電線(ドレインホース等と一体化したものを含む)を通す作業
・600V以下で使用するエアコンに接地線を接続する作業接地線を接地端子(アースターミナル)に接続する作業

3.法の対象外もしくは電気工事ではない作業
・エアコン室外機の設置する作業(床等への据付けのみ、電気的作業を伴わないもの)
・エアコン室内機の設置する作業(室内壁等への固定、電気的作業を伴わないもの)
・電線を保持・保護する機能や目的を持たない化粧カバー等を設置する作業
・エアコンの電源プラグをコンセントに差し込む作業、接地極付コンセント(穴が3つあるコンセント)に3本足のプラグを差し込む作業
・ドレインホースの接続作業
・冷媒配管の接続作業


ブログ一覧
【電気の神髄】電気工学を奥深くまで徹底追及するサイト
スポンサーリンク

マキタ 充電インパクトドライバー 電動インパクトドライバー【MTD001DSX 】
ブログ一覧
ユーザーランキング
全て
1
イルカ PRO
電験二種
311

参考になった数


2
nasu PRO
電験2種、1種電気工事士、2級電気施工管理技士
159

参考になった数


3
摺り足の加藤 PRO
第一種電気主任技術者,フリーランス
132

参考になった数


4
電験サロン PRO
電験2・3種、TOEIC860、電気工事士1・2種、他多数
123

参考になった数


5
たな PRO
第二種電気工事士,第三種電気主任技術者(認定取得条件保有),電力会社10年弱勤務(水力発電所担当)
121

参考になった数


6
鐵獣 PRO
第三種主任技術者・エネルギー管理士・第二種電気工事士・工事担任者DD第三種・消防設備士(乙7)
91

参考になった数


7
おし PRO
第2種電気工事士 2級電気工事施工管理技士 2級管工事施工管理技士   
88

参考になった数


8
NobodyDid
電験一種、一陸技
77

参考になった数


9
マン管 マー坊(三宅真光)
マンション管理士、マンション管理業務主任者、宅地建物取引士、敷金診断士、賃貸経営管理士
65

参考になった数


10
大橋 諒
第1種電気工事士、電気工事14年目
60

参考になった数


【電気の神髄】電気工学を奥深くまで徹底追及するサイト