質問
2020/02/21 18:49

電験三種の電力について
中性点接地の目的は、何ですか。

電験三種
匿名

回答 1 件
弘道 PRO 電気主任技術者、電気通信主任技術者
回答
2020/02/21 18:51

中性点が接地されていない場合、系統の地絡故障時に異常電圧が発生し、接続されている電力機器の絶縁を脅かしたり、
系統の地絡故障を保護継電器で確実に検出するのに必要な電圧や電流が得られないなど、色んな障害が出てきます。

そのため、比較的低電圧の小系統を除き、中性点を接地します。

1線地絡時に、地絡を起こしていない健全相の電圧上昇を防止します。
中性点は、常に零電位に保たれているので、変圧器巻線の絶縁レベルを中性点側で低下出来るので、変圧器の小形、軽量化が図れます。
 
地絡電流が大きくなり、保護継電器の動作を確実に行います。
非接地では、地絡電流が小さいため、事故の検出が難しくなります。

消弧リアクトル接地方式では、1線地絡時の地絡アークを消弧して、送電を継続できます。