質問
2020/02/24 21:45

電験三種の電力について
直流送電の特徴を教えてください。

電験三種

回答 1 件
弘道 PRO 電気主任技術者、電気通信主任技術者
回答
2020/02/24 21:58

電力系統は拡大し、電源の遠隔地化、都市への高電圧・大電力導入、系統短絡容量の増大などが予測されます。
これらの解決手段の一つとして、高電圧・大容量の直流送電設備の計画検討がなされています。
直流送電は、交流の電力を直流に変換し、再び交流に戻すため両端に交直交換所が必要になります。

直流送電は、海底ケーブル送電や長距離大電力送電のような、交流より経済性のある所や、
異周波連携のような所、交流では技術的に連携が不可能な所に採用されています。

長所は、交流に比べて条数が少なくて済むので、建設費は安くて済みます。
無効電力がないので、送電損失は少なくなります。
高速潮流制御が容易であり、交流系の安定度向上や周波数調整が可能です。
 
短所は、高調波・高周波障害対策が必要になります。
また、高価な交換設備が必要になりますし、
比較的大容量の無効電力供給設備も必要になります。


イルカ PRO 電験二種
2020/03/03 22:06

一応、説明されていないところを初学者なりに説明させて頂きますと、
直流送電は常に一定の電流を供給するので遮断するのが難しいです。新品の鉄棒を曲げるようなもの
交流の場合は、サインカーブを描くので0になる地点が必ず存在するのでそこで遮断します。まあ一部が錆びまくった鉄棒をへし折るにはどうすればいい?という話です。
また実効値100ボルトの交流の最大電圧は141ボルトになりますが、直流の最大は100ボルトですよね。つまり絶縁性が直流だと楽になるんですよね