質問
2020/02/18 13:51

接地工事にはどのような種類がありますか?
また、それぞれの接地工事の概要を教えてください。

第二種電気工事士 電験三種
匿名

回答 1 件
高田 電気工事士
回答
2020/02/18 14:14

接地工事とは
電気機器の外箱に接地を施すことで、感電時の被害を最小に食い止めたり、電気回路の中性点に接地することで事故時の異常電圧を低減させる効果があります。

【A種接地工事】
高圧用または特別高圧用の機器の外箱または鉄台の接地。高圧のためわずかな漏電による感電でも大きな損傷を受けることになります。接地抵抗値は10Ω以下を確保するように規定されています。

【B種接地工事】
高圧または特別高圧と低圧を結合する変圧器の中性点の接地。低圧側が300V以下で中性点に施せない場合はその一端子で接地します。
接地抵抗値は変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の1線地絡電流のアンペア数で下記を除した値に等しいオーム数以下にします。
・通常:150
低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合
・2秒以内自動遮断:300
・1秒以内自動遮断:600

【C種接地工事】
300Vを越える低圧用の機器の外箱または鉄台の接地。10Ωの接地抵抗値を確保することになっています。緩和規定では、低圧電路において電路に地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合は500Ω以下でよいとされています。

【D種接地工事】
300V以下の低圧用の機器の外箱または鉄台の接地。接地抵抗値は100Ω以下を確保すると規定されています。
緩和規定では、低圧電路において電路に地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合は500Ω以下でよいとされています。

A、C、D種は保安接地、
B種は系統接地と呼ばれます。