質問
2020/02/18 13:55

電験三種の電力について
保護協調と何ですか?

高圧設備 電験三種
匿名

回答 2 件
前田 電験三種、第二種電気工事士
回答
2020/02/18 14:20

配電線や負荷設備で何らかの事故が発生した場合に、
対象の回路の保護装置が、その上位の保護装置が動作する前に動作して、
正常な回路から事故回路を切り離すように保護器具相互の保護特性を整定することです。
保護協調が保たれていないと健全な回路も停電となり、配電用遮断器が動作した場合は波及事故となり、
最悪の場合、賠償問題となります。

しょーた PRO 保安業務従事者承認(実務経歴5年)電験三種 第一種電気工事士(試験合格)工事担任者DD第3種
回答
2020/07/11 02:09

保護協調については、「過電流保護協調」・「地絡保護協調」があります。
保護協調の基本精神は、電力会社配電用変電所の遮断器よりも早くに需要家を切り離すことです。
これが、できないときが波及事故となります。
過電流保護協調は、限時要素(使いすぎ) 瞬時要素(短絡)から構成されます。
地絡保護協調は、地絡電流・地絡電圧・動作時間から構成されます。何か所もフィーダー変電所がある場合は、動作時間を階段状にセットします。
※賠償問題については、各送配電事業者が○○で波及事故を起こしたという詳細情報は基本的に開示しません。「お客さま設備の故障」としか出しません。従って、一般送配電事業者からの情報での賠償金請求ということはありません。