質問
2020/02/18 14:24

接地工事でD種接地工事が必要な器具、および接地工事を省略できるケースを挙げてください。

第二種電気工事士 第一種電気工事士
匿名

回答 1 件
前田 電験三種、第二種電気工事士
回答
2020/02/18 14:27

接地工事は原則は施設しなければなりませんが、
感電のリスクが少ない場所や保護装置が設けられているところは省略することができます。
水気のあるところは基本的に接地が必要ですので、以下を参考に挙げさせていただきました。

【必要な器具】
洗濯機や電気温水器等の水気・湿気の多い場所で使用する電気器具
井戸ポンプや自動販売機等を屋外で使用する電気器具
商店や工場等にあるエアコン、工作機器、溶接機等の200Vで使用する電気器具

【省略できるケース】
交流で対地電圧150V以下の機械器具を乾燥した場所で使用する場合
直流で対地電圧300V以下の機械器具を乾燥した場所で使用する場合
低圧の機械器具を乾燥した木製床または同等仕様の床で取扱う場合
鉄台や外箱の周囲に絶縁台を設ける場合
ゴムや合成樹脂でモールドした計器用変成器
電気用品取締法における二重絶縁構造の機械器具
二次電圧300V以下の絶縁変圧器から供給を受ける3kVA以下の機械器具
水気のある場所以外に設置する低圧機械器具で、15mA以下0.1秒動作の漏電遮断器で保護する場合